miop001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2014-03-31
查看miop001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-04 12:48
前言:市電220v,用于醫療器械上,啟動電流4a,異常啟動電流可達7a,在火線上安裝的是10a的熔斷器,零線是15a的熔斷器,但是有時候(比如電機對地)燒火線熔斷器,有時候燒零線熔斷器,但是不知道什么原因?另外,設備總功耗900w,一個壓縮機,一個風扇,一個小電機,請問在什么時候會燒掉零線的保險?請指點!謝謝。!
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 6191 點
下載積分: 19399 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-06
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 12:08
引用
引用第16樓atogood于2013-04-06 10:05發表的  :
零線不用熔斷器。加一個斷路器。如要安全些可加漏電斷路器。

同意,怕電機斷路加熱保護,怕漏電加漏電斷路器