追你九條街
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看追你九條街的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-28 10:16
又一個三菱PLC  1S型PLC通訊不了。

原因,是文本顯示器,被人誤接,把電源24V極性接反。導致不能通訊,是不是PLC燒壞,但PLC內部程序運行正常。請大家指點哈,本人在線等,急急,謝謝
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-28 11:33
是不是端口設置不對?
要求自己每天多學習一點.