liufuyao1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 443 點
下載積分: 747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-01 19:25
請教各位
   在兩位五通電磁閥進氣口裝個調壓閥 和 在電磁閥的一個出氣口裝一個調壓閥有沒有卻別沒有。
yhnt
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 365 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2024-04-12
查看yhnt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 16:35
        有區別的,在進氣口裝調壓閥時,當壓力調到很小,會導致換向閥不能換向(如果是用先導型電磁閥)。而在出口處加裝減壓閥的話只是將這一路的壓力調低。