liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-31 19:26
求教臺達PLC上下載程序正常,但每次監控時均彈出“通訊逾時”故障求教原因 謝謝
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-31 20:28
能原因:1.檢查有否干擾,如變頻器等是否在同一地方過近或有其它強高頻源?
        2.程序中是否對此通信口有使用,如程序中用此通信口與其它設備通信?
        3.通信線是否存在不良,如焊接不良導致時好時壞?
        4.編程軟件是否有問題,可重裝一下試試或重新下載安裝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liupei1899) 感謝!
  • 深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。