樓主  發表于: 2013-03-30 22:22
我們現場有一個CP1H PLC運行大概半小時侯就死機了,只有電源指示燈亮,其他燈全滅,USB\232口與電腦通信均不成功,232與電腦通信時,電腦自動搜索時CIF01通信燈偶爾會閃。求教高手幫忙分析下原因。同臺機器上連續出現兩只PLC壞了
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-16 10:05
有加隔離變壓器嗎?濾波器等都需要,還有要接地,這樣要穩定一點