03281251
物競天擇,適者生存!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-11-06
最后登錄: 2022-12-17
查看03281251的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-29 10:35
從高壓室引電纜到1600KVA的變壓器,電壓時10KV的。根據口訣應該選擇50平的,可實際電纜都偷工減料啊,選大一級吧,可還是擔心!電纜要溝槽鋪設,電纜截面余量要多少。
beyondsd921
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 182 點
下載積分: 12190 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2011-02-24
最后登錄: 2020-11-09
查看beyondsd921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-29 17:17
要考慮大一倍的肯定夠的