tangss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2139 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2015-11-18
查看tangss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-27 10:56
plc通過通訊方式控制MM440內部的寄存器標志位來控制變頻器的啟動和停止,西門子變頻器mm440控制收料裝置,之前一直運行良好,但此次按啟動按鈕,并不進行收料(可惜,未能看到故障代碼),重新上電,又可以運行了。
還有幾臺機器同樣出現過此情況,老師傅說是通訊受到了干擾,檢查了參數p2040,將默認20改為0。
為了弄清楚這樣做的目的,后來自己查看了P2040:設置CB報文停止時間。那么改為0的意思是:如果MM440通過DP收不到自PLC的報文,則立刻輸出故障F0070。這樣為什么能解決上述問題呢?