小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-25 19:24
如題:要求1.一個變頻器,控制四個馬達電機啟動。方向只需要一個方向。(在選型的時候也要考慮變頻器功率多大)。 與FX系列PLC程序所控制啟停,每個電機可以單獨啟停,不受其他電機影響。
要求2.電機要實現7段速速,如何實現。如果每個電機加使用一個變位器,可否實現7段速度。
  請大家指點指點。。。。謝謝
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-25 20:01
引用
引用第3樓shaolin316于2013-03-25 19:44發表的  :
要么多段速  要么模擬量調速,同一時間有且只能有一臺電機在運轉啊

可以同時轉,也可以想要那個轉就讓那個轉。不受其他電機影響。分開也可以,同時也可以。
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-25 20:31
引用
引用第5樓szzhang001于2013-03-25 20:19發表的  :
4個電機分別起停可以用接觸器實現,如果4個電機要求是不同的轉速,可以用滑差離合器控制,這樣的話變頻器你都省了。

還需要PLC程序來控制,開關在觸摸屏上可以表示出來。
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-26 11:38
多謝大家給的建議。非常謝謝。
我要說的是,公司之前在瑞士買的一臺機器,控制系統大概是用單機片(或者是上位機)--我之前有發過圖片。我不知道到底是那一種。,,,因為這臺機器效益太低,準備改造用三菱PLC控制,程序重新寫。 我去檢查它控制電路,發現四個小電機馬達,只用一個變頻器控制(前面說的加四四個交流接觸器完成)。 變頻器品牌是{丹弗斯的) 如圖
   U,V,W輸出端直接進入4個交流接觸器 在接馬達。調速度裝置在右上角部分加的電位器。  如果是三菱的一個變頻器可以這樣設計的嗎。謝謝!
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-26 20:28
引用
引用第21樓jonny_jean于2013-03-26 19:41發表的  :
亮女可以說您的機構時啥嗎?不要再去討論原來控制如何如何那是過去式,,看看您現在想如何改!看看您現在想如何改比較實際,那臺變頻器估計15~30P的貴得很
就買國產的或您說的三菱或安川變頻器同單一電機控制快樂多啦!又不用頭疼
歐洲機構光是原廠技師出差費就夠改成國產品啦!
說說以前遇過的歐洲機械廠電控技師出門就要5000歐元沒換東西還不包吃包住包玩包飛機為期一星期出差的費用!
光是報價就把老闆下的倒退3步!最後改成三菱的還有剩 
.......

我其實沒有客觀去討論原來的控制,其實我就是用三菱品牌改裝系統來的,我只是在想別人一個變頻器控制這些馬達。我是使用三菱一個變頻器控制四個,還是分開比較好。
我只是問問大家對此看法及建議。謝謝