廣數的Di20-R1的交流伺服驅動器接130SJT-M060D(A)的電機,測量電機電壓只有100V不到,而且三相電壓不等,是不是驅動器壞了?
先前接線的時候電機的一根線接到了驅動器的PE端子上!
wsdhf1983
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 123 點
下載積分: 555 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-01-12
最后登錄: 2016-11-09
查看wsdhf1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-23 15:50
沒有報警
wsdhf1983
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 123 點
下載積分: 555 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-01-12
最后登錄: 2016-11-09
查看wsdhf1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-23 15:52
以前用的好好的,改造的時候電工把線接錯了,現在改過來了還是這樣