樵窗聽雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 596 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2021-05-23
查看樵窗聽雨的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-03-21 07:42
一個文本顯示器,一個三菱FX1SPLC,一個變頻器及一些繼電器等電器控制一臺普通減速電機。定長切斷長度由文本顯示器輸入。在我看來定長應該由PLC輸出脈沖去驅動步進或者伺服電機。雖然精度要求不高,但變頻器與普通的減速電機究竟是怎么實現定長切斷控制的呢?請大家?guī)臀蚁胂,謝謝!
mooncakexy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 17 個
工控威望: 135 點
下載積分: 622 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2023-12-16
查看mooncakexy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-08 08:54
這個其實也簡單,只要懂就好,, 首先,PLC直接和變頻器通信,通信方式每款變頻器的方式不一樣,說簡單一點就是PLC與變頻器的語言要一樣,從而達到PLC控制變頻器。變頻器也是個繁瑣的東西,手冊也超厚,可以根據需求控制想要控制的部分,如LZ說的,PLC可以控制變頻器的頻率,啟動,剎車,可以達到一個相對精度的數值。還有LZ現場不一定是編碼器,感應器也可以當做編碼器用。