    三菱 FX系列PLC對大陸銷售的交流電源供電的型號后面都帶有001,這款PLC在接輸入信號時一般都是接NPN信號。也經常看到PLC的使用者在詢問能不能接PNP信號,如果能接應該怎么接,其實在接PNP信號時也是可以的。只不過是接電路要更改一下。

    三菱 FX-PLC 的輸入端子既可以接受電流輸入也可接受電流輸出的連接方式,(即 FX-PLC 的輸入端子既可作為漏型輸入也可作為源型輸入連接)關鍵要掌握接線方式。具體接線方式按下述: NPN 型接近開關接成漏型輸入方式,只需將接近開關的開關輸出端子( + )接入 PLC 的輸入端子,接近開關的另一端子(—)接 PLC 的 COM 端。 PNP 型接近開關接成源型輸入,則應把 PLC 的 24V+ 端子接外部電源的負極,外部電源的正極接接近開關的( + )端子,接近開關的另一端(—)則接 PLC 的輸入端子。

  (一)NPN 型傳感器連接示意圖:




    (二)PNP 型傳感器連接示意圖:

nvcc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 210 點
下載積分: 479 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2024-12-05
查看nvcc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-27 22:56
PNP在X段串接800歐母的電阻.