幸福樹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2013-03-25
查看幸福樹的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 22:31
大型生產線布線,電纜溝比較淺,30cm*30cm,動力線跟信號線同時走向,容易干擾,線路比較多,請教怎樣合理布線?
[ 此帖被幸福樹在2013-03-18 22:43重新編輯 ]
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 11:47
動力歸動力,信號歸信號分開排列(信號電纜有屏蔽),分開距離保持100毫米以上。
樓主留言:
信號線沒用屏蔽,通訊線總線電纜用的屏蔽,效果還不是太好,距離很難保持