駱海深
級別: 略有小成
![]() |
前段時間買了一套伺服回來學習用,三菱的MR-J3-20A三菱的PLCFX3U發(fā)脈沖控制。是位置模式。 接線圖如下不知有沒有錯??? ![]() ![]() 以下我編了一段程序。X10閉合,伺服電機也沒有反應。 ![]() 不知是什么問題??因為都一次搞伺服,,搞了半天搞不懂, 伺服放大器參數(shù)我只改了。 PA01-----位置模式1000 PA03-----相對位置0000 PA13----脈沖加方向0011 其他的參數(shù)我就沒有更改,都是出廠值。 |
---|---|
|
andy_gao
級別: 略有小成
![]() |
如果你是按圖上接線的話,應該是接線有誤,還有一個就是看伺服放大器面板上顯示的代碼是否正常。 我認為的接線引腳應該這樣改 com1和com2接0V沒錯,不過Y0要接到CN1的11腳PG,10腳PP應該接到+24v上(最好串接一只2.2K電阻后接到+24v), Y4接到CN1-36腳NG,35腳NP應該接到+24v上(最好串接一只2.2K電阻后接到+24v) 仔細看下手冊,慢慢體會一下,沒有電阻的話可以不加,下面是我的做到一張圖 ![]() [ 此帖被andy_gao在2013-03-19 14:17重新編輯 ] |
---|---|
|