在程序編寫中伺服電機電子齒輪比怎樣計算出來?
能否舉例說明?
394480573
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 181 點
下載積分: 603 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-03-23
最后登錄: 2020-02-02
查看394480573的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 22:55
伺服電機編碼器分辨率 如松下1048576 (設置為分子) 然后伺服電機沒轉一周需要的的個數(設置為分母)就可以了

電子齒輪你可以設置 10:1  100:1 隨便你 ,你只要知道 設置的比例是  當你PLC輸出一個脈沖 伺服器輸出脈沖是按照你比例輸出

如果10:1 那么plc 輸出一個脈沖 驅動器就輸出十個脈沖。

不過這里如果這樣設置了 對不對?其實不完全對,因為你要考慮下自己PLC的輸出頻率 如三菱FX3U系列,Y0輸出才100KHZ  

如果按照上面的設置,電機的轉速就跟不上,如果你選擇加模塊另計了

應該怎么去做 每秒鐘轉多少圈呢》最好是設置 每轉一圈多少/S   設置電子齒輪考慮精度多些  速度有可能就跟不上節奏了。

如果速度不是很主要,那么選擇設置電子齒輪吧