jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-17 09:26
最近接到個設備,用的是Q,其中有模擬量編程,請問Q系列的PLC,模擬量編程還是用TO FROM指令嗎
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-23 21:39
如果是GX Developer要安裝另外的模塊軟件包
如果是GX Works2那不用另外安裝軟件包,直接在軟件里添加智能模塊就可以

Q的用FROM/TO指令可以,也可以用MOV  和Un\Gn 之間進行傳送
三菱