dongguansae
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2218 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-11
最后登錄: 2020-07-14
查看dongguansae的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-17 06:51
圖片:
            是這樣的,F(xiàn)X3UC的PLC自帶一個FX3U-232-BD通訊擴展板,緊挨著左邊又加一個特殊通訊適配器:FU3U-232-ADP,現在情況是BD的那個壞了無法通訊,想換到左邊備用的通訊模塊上,原來程序中用的是一個RS指令:RS D1200 K36 D1920 K0 ,以及只用了M8122和M8123;查到FX通訊手冊中,基本單元上的為通道1,模塊為CH2,而RS只能用CH1,所以要用RS2指令,我把程序中RS指令換成了RS2 D1200 K36 D1920 K0 K2,指定的為CH2,并且在PLC參數中設置為CH2,其設置和CH1一個樣,M8122和M8123也在程序中全部更換為M8422和M8423, 結果呢,數據也發送出去了,但是機器報警“數據錯誤",說明發送數據的格式不對!補充一點,通訊是這樣的,機器的掃描器找到S/N后通過串口通訊到PC中,PC中有程序檢查然后會返回一個結果給PLC,流程是這樣的,請高手說一說,我錯在什么地方了,我現在搞不明白啊?锨笥信d趣的朋友,大家一起討論討論。。。。。。。。。。。
dongguansae
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2218 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-11
最后登錄: 2020-07-14
查看dongguansae的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-29 10:09
自己琢磨著搞定了,原來RS2指令除了可以指定通道1或2,并且只能用16位發送,需要用BTOW指令把原來RS時的D1200的低8位組合成16位,再發送,再在系統參數里選擇通道2并設置好參數,試機OK,敲定!