四叔公
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 152 點
下載積分: 577 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-05-10
最后登錄: 2021-07-31
查看四叔公的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-14 21:32
三菱變頻用RM,RH作加減速輸入怎么設置,每接通一次RM.RH所輸入的頻率都不同,我想每接通一次RM.RH只輸入0.5HZ,請問要設置那一個參數多謝各位指導。
liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2023-11-06
查看liuweihong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-15 09:20
把加減速時間里設長就可以了,用遙控功能做恒壓供水很好。