描述:程序
圖片:
PLC:FX2N-20MT
步進驅動器:2M860H
步進電機:二相86
設置:1000細分
問題表現:PLC能按預定走完程序,但步進驅動器始終無反應(指示燈不閃),手動給出脈沖步進驅動器能動作。東西都是按說明連接好的,給人的感覺就是脈沖不知為何打不到驅動器那一塊。
是程序問題,還是輸出端有正負設定,或者說就是脈沖設定有錯?

baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-13 21:06
肯定是接線問題     我之前也試過
樓主留言:
問題解決:確實屬于接線問題,而且是一個容易誤會的接線陷阱。