樓主  發表于: 2013-03-07 10:00
我們在生產產品時,要求兩個產品在輸送帶上的距離大于5cm,小于5cm就容易出廢品。所以想用光電檢測加plc,當產品距離小于5cm時就報警或踢出產品。請各位幫忙出個思路,或有相同程序給予參考。
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 12:57
簡單,編碼器 加入料光電。   傳送帶電機加編碼器,入料光電一個上升沿到下一個下降沿的脈衝數,就是你兩個產品之間的間距。
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-07 13:00
引用
引用第3樓wwcwwc于2013-03-07 10:14發表的  :
輸送帶上面安裝2個光電。
以入料側說明問題:
當入料側遠端光電的下降沿作為檢測依據,當這個下降沿檢測到信號且這時近端光電也檢測到信號則判斷廢品,2個光電安裝間距就是你需要的距離5cm。看這樣回答。

你的方案只適用于本身長度小於5CM的產品。