樓主  發表于: 2013-03-07 09:20
兩個兩位三通電磁閥,工作時,以2秒左右的間隔循環動作,本來用一個普通中間繼電器和PLC來控制,一上午的時間中間繼電器就廢掉了,中間繼電器的壽命是8萬次左右,我剛剛查了一下PLC輸出點的壽命也就兩三百萬次的樣子,這樣PLC控制的話也就能抗半年就廢了;兩位三通閥的壽命是一千萬次能抗一年半左右勉強可以接受,各位大能幫忙出出主意啊,小弟感激不盡
wangming
Jim
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 965 點
下載積分: 757 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2024-12-06
查看wangming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-11 10:18
不會了,我們電磁閥1秒7次呢,24小時開機,10年了也還好,松下晶體輸出的!
要不你外加光耦,這樣壞也就壞光耦!