xiehuipeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 132 點
下載積分: 537 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-07-10
最后登錄: 2019-09-11
查看xiehuipeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-05 01:06
1:有一臺直流源的功能:只要輸入0-10V電壓就能對應輸出0-2000A電流;
2:我用fx2nplc加個2ad模塊,控制2ad輸出0-10V來使直流源輸出0-2000A范圍內任意的電流值;
3:2ad模塊的分辨率是 0-10V對應0-4000字。
4:程序中控制2ad的寄存器是D100。

現在問題來了-------
精度問題:實際中0-10v未必完全與0-2000A成線性。
比如理論上我要輸出500A電流對應2ad輸出2.5V(D100=1000字);輸出1000A電流對應2ad輸出5V(D100=2000字)。
實際中可能需要D100加減幾個字才能精確的輸出電流值:輸出500A電流實際對應2ad輸出2.7V(D100>1000字);輸出1000A電流實際對應2ad輸出4.8V(D100<2000字)。

我的解決方法是-----
1:為了能精確輸出0-2000A的電流值,我把電流范圍大致分為100段,每20A為一段視為線性。
2:手動調試時:控制D100能+1或者-1,分別記錄鉗形表顯示電流20A、40A、60A...... 2000A時D100里對應的數字,存在以d500開始的100個寄存器里。
3:當我要精確輸出一個電流值時,比如55.5A,我就取出40A與60A記錄下來的值經過y=kx+b方程計算,得出y值傳給D100,這樣就能輸出55.5A。
4:這種方法段數分得越多越細,精度就越高。但調試卻非常非常耗時間。如果客戶要輸出0-4000A或者精度要求更高,那可不止記錄100個數據,可能要成倍成倍的數據量。

所以請各位大神能幫忙想出一種控制方案來解決此種問題,小弟不勝感激。。。。
[ 此帖被xiehuipeng在2013-03-05 10:54重新編輯 ]
ffrffrffr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1370 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2013-04-28
查看ffrffrffr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-05 17:59
可能要成倍成倍的數據量