zwjack
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 2743 點
下載積分: 1491 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2012-06-04
最后登錄: 2016-10-22
查看zwjack的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-28 21:17
在臺達的DVP-PLC編程實作范例中看見一個PID的溫控程序
可下載到PLC中不能正常運行
沒有輸出如下圖
PID控制原圖1

PID控制原圖2

自己修改后
加入模塊識別和溫度讀取也不行
修改后的程序如下
   修改圖1

修改圖2

希望大家幫忙分析一下是什么原?br />謝謝  
[ 此帖被zwjack在2013-02-28 22:43重新編輯 ]
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-04 14:16
PID參數都沒看到你指定,怎么會運行了
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-05 14:16
P 比例 I積分 D微分 三個參數你有沒有設置啊
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺