裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-05
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-27 00:21
描述:臺達通訊資料結構
圖片:
描述:臺達參數地址
圖片:
描述:CP1H RTU模式DM分配區域
圖片:
使用RTU模式
D32300         #1             站號
D32301        # 10          寫功能碼
D32302         #9            發送總字節數
D32303         #2000     寫命令首地址
D32304         #2            寫命令字數
D32305         #0400     04為寫命令字節數=2*2      00為寫命令數字首個高字節
D32306         #120B     12為變頻器運行正轉   0BB8為十進制3000   變頻器的頻率
D32307         #B800
觸發A640.0后   變頻器啟動了  但頻率仍為0   不知道怎么解決
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-30 21:33
學習了啊
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-02 22:46
各位師傅們好,我要用CP1H與臺達VFD-M RS485通信,關于 站號,  寫功能碼  ,        發送總字節數
    寫命令首地址          寫命令字數
要怎么編程啊,要實現正轉,頻率可在觸摸屏上調,要怎么編, 寫功能碼  ,  發送總字節數
    寫命令首地址          寫命令字數
這些要怎么看,請有經驗的師傅指導一二,不甚感激