裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-05
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-27 00:21
描述:臺達通訊資料結構
圖片:
描述:臺達參數地址
圖片:
描述:CP1H RTU模式DM分配區域
圖片:
使用RTU模式
D32300         #1             站號
D32301        # 10          寫功能碼
D32302         #9            發送總字節數
D32303         #2000     寫命令首地址
D32304         #2            寫命令字數
D32305         #0400     04為寫命令字節數=2*2      00為寫命令數字首個高字節
D32306         #120B     12為變頻器運行正轉   0BB8為十進制3000   變頻器的頻率
D32307         #B800
觸發A640.0后   變頻器啟動了  但頻率仍為0   不知道怎么解決
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 15:40
應該是2個指令,1個指令寫頻率,1個指令啟動正轉。
寫頻率:01032001+頻率+校驗碼
正轉:010320000018+校驗碼
樓主留言:
感謝!
沒有啦  程序是正確的  今天我試好了  原因是我的變頻器里設定的不太對