我一臺自動送料的機械手系統用了三菱的PLC,今天發現和它相連的控制文本一直在閃,打開電箱發現電源燈和運行燈也是在閃。
測了下交流電源是230V,但測了下PLC上的24V+時,發現它只有3V左右。
和PLC并聯使用的開關電源有個電容壞了流出白沫。
請教各位大俠,請問是什么原因引起PLC這樣的故障?怎么修?
王寬進
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2018-12-04
查看王寬進的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 14:10
故障原因可能是PLC信號輸入端短路,也就是24V電源短路,主要是感應頭引起,把PLC24V,COM,+,-,斷開。上電如果不閃,檢查24V外接電路。