iewei007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-12-28
最后登錄: 2024-07-01
查看iewei007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-22 11:42
三菱PLC中 “BMOV K1M100 K1M800 K8” 是什么意思。具體解釋一下K8
問題補充:
有點暈。。到底是從“K1M100~K1M107→K1M800~K1M807”呢還是“K1M100~K1M128→K1M800~K1M828”呢??
好像都有道理。。。
s600
學以致用,用以促學!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-01-24
查看s600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 12:27
引用
引用第4樓sjm213于2013-02-25 21:51發表的  :
是將M100~M131傳到M800~M831
K1M**代表4位,連續傳送8筆就是4×8=32位