yvhkfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2014-01-17
查看yvhkfn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-08 11:44
如果PLSV K2000 Y1 Y4是正轉,那么它的反轉是PLSV K-2000 Y1 Y4嗎,是的話,為什么實際中不動呢??
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-10 21:51
如果PLSV K2000 Y1 Y4是正轉,Y4不要接通 那么它的反轉是PLSV K 2000 Y1 Y4  Y4接通  正轉反轉就看Y4的常開常閉
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-10 21:53
3樓衡南的朋友 2N的沒有這個功能 1N 1S有