找人幫忙485通訊。程序是技成視頻里面的實例。就是變頻器也是三菱的,但是型號不一樣。變頻器的說明書在下面。誰幫我找出原因,最后能通訊上。我送一個閑置三菱FX0-30MRPLC。能幫我的可以加我QQ692326512。程序在下面FX1N的PLC 變頻器三菱S520SE的。變頻器參數設置9600波特率,數據位7位停止位1位,站號01,無CR.無LF。變頻器說明書太大傳不上來加Q我發給你,或者三菱官網也有。
[ 此帖被692326512在2013-02-15 11:38重新編輯 ]
附件: 485 GX.rar (10 K) 下載次數:31
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wangk0
人都有點過去~
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 3866 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2024-04-11
查看wangk0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-18 11:32
幫你看了一下程序,說一下大慨問題。
你無論是發送操作指令還是改變頻率,都用的一個RS定義的相同長度的緩沖區,這個應該是一類指令,一個RS。你看變頻器說明書里面有寫到什么樣的指令,用什么樣的數據幀,如A、A'、B之類的,這一個類應該用一個RS指令。
關于RS及發送時序參考指令書中的Timing diagrams for communications【控制線控制時順】這一節,這個緊跟著D8120后面講到的,就是發送時序圖。

只發送一類功能指令的時候,RS是用M8000帶沒什么問題,如果你想通過485實現很多功能的時候,就不要用M8000了。我有寫一個485的稍詳解的貼子。

關于D8120,使用說明里沒有涉及到FX1N這一塊,所以我也不知道會不會這里有點問題。建議打400-821-3030電話問一下,收費的。D8120里的高8位就是跟控制線控制時順有關的,沒用過1N的485,手邊沒有,所以只能給你建議了。