linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看linjianan78的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-02 16:46
遠程IO模塊是AJ65SBTB1-32DT
IO地址如何分配
PLC是FX3U,遠程IO通訊模塊應該用什么型號。
另:485通訊模塊應該用什么型號(變頻器用)
[ 此帖被linjianan78在2013-02-11 09:29重新編輯 ]
linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看linjianan78的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-03 13:19
引用
引用第5樓羅傲123于2013-02-02 19:06發表的  :
這要看你的遠程輸入輸出軟元件是多少了。如果是x400和y400的話,并且你這個模塊站號是1號站,那么地址是x400-X40F,    Y410-Y41F;如果是2號站的話,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F.

不用通過其他指令嗎?
linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看linjianan78的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-05 21:43
引用
引用第9樓touzftouzf于2013-02-05 20:11發表的  :
打開gx編程軟件然后再參數里面有一個網絡參數你單擊后會有一個對話框你選著cclink后
你在里面設置相應的起始地址什么后
軟原件的分配就看你設的起始的軟元件的地址是什么
是不需要專用的指令讀取都是自動刷新的(Q系列)

我用的是FX系列
linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看linjianan78的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-02-11 10:03
新年快樂