遠程IO模塊是AJ65SBTB1-32DT
IO地址如何分配
PLC是FX3U,遠程IO通訊模塊應該用什么型號。
另:485通訊模塊應該用什么型號(變頻器用)
[ 此帖被linjianan78在2013-02-11 09:29重新編輯 ]
羅傲123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 189 點
下載積分: 18746 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2023-12-18
查看羅傲123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-02 19:06
這要看你的遠程輸入輸出軟元件是多少了。如果是x400和y400的話,并且你這個模塊站號是1號站,那么地址是x400-X40F,    Y410-Y41F;如果是2號站的話,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(linjianan78) 感謝!不用通過其他指令 ..
    羅傲123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 76 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 18746 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2012-08-05
    最后登錄: 2023-12-18
    查看羅傲123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-02-03 21:19
    沒有其他的指令,只是看你的輸入輸出軟元件的設置和你的站號。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(linjianan78) 感謝!
    羅傲123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 76 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 18746 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2012-08-05
    最后登錄: 2023-12-18
    查看羅傲123的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-02-11 10:18
    看看手冊吧,都有的。