昨天去調試一臺變頻供水的配電箱
兩臺水泵變頻供水 一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG
就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候 低壓泵就降低到0HZ了 而高壓泵繼續工作
當壓力達到3KG的時候 保持壓力
用的是LG的變頻器 外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里
現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了 就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩
因為沒遇到過這種情況 所以不知道是什么原因引起的
低壓泵的參數設定為
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益 :60
5、I 增益 :180
高壓泵的參數設定為
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益 :500
5、I 增益 :160
不知道為什么會引起指針的震動 求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢? 我看到一半的壓力P都是30%(3000) I 都是(300)左右 為
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統 變頻器的反應速度是很快的 排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力