愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-08 10:41
上去上去  這么多人不會都來打醬油的吧
朋友多了路好走!!!