brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-28 17:50
三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。
溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好?郁悶,誠心請教。
52622933
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 191 點
下載積分: 479 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2017-03-24
查看52622933的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-31 13:27
不能用INPUT指令接收,要去模塊的緩沖區去提取。我之前也是跟一儀表通迅也碰到這種情況。后來解決了。
樓主留言:
你好,你的信息對我非常有幫助,請問是用什么指令到緩沖區提取的呢?