brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2013-01-31 15:39
剛打電話給三菱的技術支持,正如樓上所說的,要改到CH2,并且要在緩存142H寫1.
brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-01-31 17:54
描述:發送
圖片:
描述:接收
圖片:
更正:不是更改緩存142H,應是更改緩存1C2H為1,電話上沒聽清楚。

終于搞定,感謝回貼朋友的熱心幫助,祝各位新年快樂!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(qwd少帥) 感謝分享!
    brantcai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 537 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2010-05-13
    最后登錄: 2023-07-02
    查看brantcai的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2013-01-31 18:01
    把剛測試的程序給有需要的朋友參考 新建文件夾.rar (160 K) 下载次数:1456
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(li1233648) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(chuangaa58) 真誠感謝!
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2013-01-31 21:26
    恭喜
    zgqgnxxj1986
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 95 點
    下載積分: 1282 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2012-12-21
    最后登錄: 2024-01-21
    查看zgqgnxxj1986的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2013-02-01 11:43
    我現在 的 三菱QJ71C24N-R2  不能再developer 使用 ,怎么辦,老是說沒有相應的編程工具
    zsm9614501
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 10560 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2012-03-31
    最后登錄: 2024-11-06
    查看zsm9614501的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2013-02-01 21:54
    樓主:你可以用QJ71C24N模塊的CH1通道,再用轉換模塊RS232轉成RS485,就一切無問題啦!因為MODBUS通訊發送和接收從格式看都差不多的,容易出錯,我之前都是這么連接的
    每天好心情
    brantcai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 537 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2010-05-13
    最后登錄: 2023-07-02
    查看brantcai的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2013-02-01 22:28
    QJ71C24N-R2的CH1通道是RS232接口的,應該可以用RS232轉RS485轉換。有機會試試。
    yuaiwu
    wemhoener
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 473 個
    工控威望: 10131 點
    下載積分: 11459 分
    在線時間: 418(小時)
    注冊時間: 2007-11-10
    最后登錄: 2024-11-06
    查看yuaiwu的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2013-02-02 15:00
    CPRTCL指令詳細用法可以參照L的手冊,呵呵
    hgmgwe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 692 個
    工控威望: 1904 點
    下載積分: 10650 分
    在線時間: 898(小時)
    注冊時間: 2007-12-01
    最后登錄: 2024-11-06
    查看hgmgwe的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2013-02-02 15:03
    最近正在用QJ71C24N-R2  通訊協議有點不好搞,學習了
    litung
    臺灣-李同在
    級別: VIP會員
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 3224 點
    下載積分: 14494 分
    在線時間: 405(小時)
    注冊時間: 2009-06-06
    最后登錄: 2024-10-25
    查看litung的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2013-03-31 14:31
    請教一下,若平常要一直讀取資料,偶而會有寫入的動作。要如何作比較好呢?

    是不是要寫入時,要把讀取的功能關掉?
    若沒關掉的話,好像之後通訊就會掛掉,PLC就要重新RESET,通訊才會再動作。
    有沒有方式,自動讀寫呢?還是只能自己撰寫程式來控制。
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
    diamondla
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 471 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2010-10-11
    最后登錄: 2020-08-18
    查看diamondla的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2013-04-08 11:58
    shengpei
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2013-06-05
    最后登錄: 2024-09-21
    查看shengpei的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2013-06-05 12:19
    先下載看看,樓主辛苦了