樓主  發表于: 2013-01-28 08:43
有做過出口美國的設備的兄弟嗎?據說美國的電壓是三相208V?
最近做一臺設備,出口美國的,想問下?美國的電網是三相208V嗎?有零線沒有?
我這邊接的開關電源是220V,一火線一零線,到那邊后是不是改為2火線,即單相208了
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-07 16:14
3相230V60HZ,或3相200V60HZ,沒有208V的規格!