樓主  發表于: 2013-01-27 17:01
我在調試西門子的一套設備,已經到后期了,基本上都已經弄好了,在最后加了一臺變頻器,網絡正常使用。cpu報了故障(cpu故障),檢查程序后,顯示的是ob82有錯誤。
然后我檢查硬件組態下的cpu狀態,發現里面顯示了station failure,而且報了好幾臺變頻器的。按理說出錯了也應該只報著一臺變頻器的dp錯誤,但是它還報了其他dp地址的錯誤。如我我將這臺變頻器屏蔽,一切正常。而且我調試的是三條一樣程序的線,只有這一條報這個故障。而且是間歇性的,有時候能夠啟動這臺變頻器,又是后就顯示cpu故障。下面有一張我在硬件組態下查看到的cpu的提示。請大神賜教!
附件: 未命名.zip (74 K) 下載次數:235
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
dunjian2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 185 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-12-26
最后登錄: 2024-11-04
查看dunjian2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-03 16:12
這個相當有難度,還是找西門子的技術支持吧
樓主留言:
已經解決了,我將新添加的那段網絡的dp接頭全部重新接了,然后故障就排除了,我的猜想是有可能是屏蔽沒有做好,導致他出現這種狀況