松下FPX-C60T脈沖加模塊最多可以擴展幾軸輸出。
現在有臺設備要做到16個步進電機工作,不知道用哪種PLC控制。本人對松下FP比較熟識。求指點..
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-24 11:43
松下FPX-C60T只能4路輸出不能擴展(FPX晶體管輸出的PLC不能擴展定位模塊,只有繼電器輸出的才能擴展);16組脈沖輸出建議你用FPG和FP2的PLC又或者用雷賽運動控制卡來做程序(因?6軸用雷賽運動控制卡來做比用PLC來做成本要低一些)。