樓主  發表于: 2013-01-21 20:08
我公司1臺CP1H經常運行2至3天會出現只有報警燈和電源燈亮,輸入輸出均無反應的現象,用筆記本連接CP1H的PLC時,卻又通信不上,但無報警代碼, 必須斷掉PLC的電源重新連接上線才可以工作。請問如何解決?
一笑而過
lu770yuang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 229 點
下載積分: 627 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-12-11
查看lu770yuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 14:50
你外部有短路
lu770yuang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 229 點
下載積分: 627 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-12-11
查看lu770yuang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-26 14:51
傳感器