本人用SFC制作的這個程序(GX work2 中編程)其他的一切多正常,但是當再多次按下啟動按鈕(觸摸屏操控,啟動觸點為M23)時,導致程序動作亂套,隨即觸摸屏黑屏,電源打出嘶嘶聲響的,很是可怕的,現附上PLC程序和觸摸屏程序,拜托哪位高手仙手指點,小弟頓首拜謝......
附件: FX1S-20點-觸摸屏-2013-01-17完成.rar (158 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 倒角機FX1S-20點.rar (158 K) 下載次數:605
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-05 19:37
因為你的初始步S0是M8000一直驅動,所以S0一直O(jiān)N,當步在向下執行時,如果你再按啟動,新一輪的步又向下運行,而且每按一次都可能有新一輪的步向下運行,這樣造成電源過載,觸摸屏24V瞬間丟失
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-05 20:16
正確的方法是用M8002置位S0,自動手動的上升沿下降沿及故障復位上升沿置位S0,這樣啟動后S0也隨即被干掉就不會出現你那個問題了。