龍云祥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 385 點
下載積分: 651 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2023-12-22
查看龍云祥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-15 19:45
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
有一個程序,CPU是西門子412-2dp的,現場總線,與丹佛斯FC302變頻器通訊,需要調節變頻器的速度,原始數值設定為最高880(用觸摸屏設定),如何改為1000片數據塊如下:
DB14      煩請賜教
龍云祥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 385 點
下載積分: 651 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2023-12-22
查看龍云祥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-18 13:11
謝謝 sjm213 !