樓主  發(fā)表于: 2013-01-15 19:45
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
有一個程序,CPU是西門子412-2dp的,現場總線,與丹佛斯FC302變頻器通訊,需要調節(jié)變頻器的速度,原始數值設定為最高880(用觸摸屏設定),如何改為1000片數據塊如下:
DB14      煩請賜教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158420 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-01-17 11:13
這個限定值應該修改觸摸屏的設置:
找到頻率對應的變量,打開變量屬性,修改限制值數據。