369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-11-03
查看369963的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-14 14:12
我們公司去年為一家銅箔廠安裝了四套銅箔分切機。自從去年六月開始到現在陸陸續續已經燒壞了五臺富士MEGA的變頻器,檢修報告為電源模塊燒壞,可能是輸入電源問題。另有一臺是外部控制端子失效,但面板操作正常。經廠家確認我們設備所用電源是他們以前舊設備上的電源,且沒有什么穩壓措施保護,他們以前的設備一直都沒燒過機器,就是我們安裝的設備老是燒變頻器,而且還燒壞了三個三菱張力控制器。但是我們用的電氣設備電壓等級也是合理的,4KW的電機用5.5KW的變頻器,控制回路也沒問題,380和220的回路是完全分開的,主電源輸入側加裝了交流電抗器但還是有燒電氣設備的現象發生。不知道有沒有同行也碰到過類似的問題,請師傅們談一下各自的經驗意見吧。謝謝了!
發射點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 4675 點
下載積分: 5101 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-11-16
查看發射點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-22 16:12
又沒加制動電阻啊
很關鍵