369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-12-23
查看369963的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-14 14:12
我們公司去年為一家銅箔廠安裝了四套銅箔分切機。自從去年六月開始到現在陸陸續續已經燒壞了五臺富士MEGA的變頻器,檢修報告為電源模塊燒壞,可能是輸入電源問題。另有一臺是外部控制端子失效,但面板操作正常。經廠家確認我們設備所用電源是他們以前舊設備上的電源,且沒有什么穩壓措施保護,他們以前的設備一直都沒燒過機器,就是我們安裝的設備老是燒變頻器,而且還燒壞了三個三菱張力控制器。但是我們用的電氣設備電壓等級也是合理的,4KW的電機用5.5KW的變頻器,控制回路也沒問題,380和220的回路是完全分開的,主電源輸入側加裝了交流電抗器但還是有燒電氣設備的現象發生。不知道有沒有同行也碰到過類似的問題,請師傅們談一下各自的經驗意見吧。謝謝了!
plc學員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 487 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-05
最后登錄: 2013-06-30
查看plc學員的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 20:16
地線與零線不能短接。如果將工作零線N與保護零線PE短接,這時正常情況下沒有電流的保護零線PE,對正常情況下有電流的工作零線N,有分流作用,就有了電流,漏電保護器就可檢測到這個電流,并保護動作,如果電流大,會炸掉漏電保護器的。它會使諧波分量變得更加復雜。我認為屢壞變頻器就是因?yàn)樗麄儗⒌鼐和零線都接在一起了。你把設備按照正常的四線制接入電路我認為會解決這個問題。
plc學員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 487 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-05
最后登錄: 2013-06-30
查看plc學員的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-12 20:22
讓他們把零線與地線分開我覺得就好了。我覺得電抗器會增加諧波盡量不使用。