surprise123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1434 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-04-12
最后登錄: 2013-04-07
查看surprise123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-14 13:31
家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-05 09:40
在工廠供電一書中有樓主想要的答案,單相用電設備電流超過30A的必須用三相四相制,相線和零線的選擇在單相時零線是大于相線的,在不平衡電路中零線的電流要大于相線的電流。