家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 00:13
引用
引用樓主surprise123于2013-01-14 13:31發表的 請問家庭用電 :
家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。

如果是三相四線進來;那么三相火線在3*55平方左右;零線最好單獨放;至少70平方;
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-15 19:10
引用
引用第8樓hnyyhym于2013-01-15 18:15發表的  :

這又是一個神人,55平方的線你那里有買嗎,再就是零線為啥要70平方,你火線都只55平方,不懂就不要誤導別人呀。

睜大你的眼睛;我說的;55平方左右;意思是在這個范圍;等你明白了為什么零線要70平方;再輕浮地說;我想也不遲;