h30631
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 230 點
下載積分: 812 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2018-04-17
查看h30631的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-11 08:53
目前發生了一個很難搞定的問題,給的脈波指令是 DRVI
原點方式是最初始一圈找原點,之後的都是DRVI 給脈波,一圈是5400
常常有時候突然就發生 多跑,或者就是越跑越少,觀察D8340 卻都是正常的數值
,如果D8340都是正確的數值,那是不是就跟程序沒關係?伺服馬達換過了,驅動器也換過了,但是還會發生
請問大師們,會是哪裡的問題??
[ 此帖被h30631在2013-02-07 08:26重新編輯 ]
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-12-12
查看evanzheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 16:53
1.檢查下程式是否有問題
2.檢查伺服驅動器是否有接收到PLC所發出的脈沖量
3.伺服驅動器是否有加電阻
4.干擾問題
樓主留言:
熱心助人!