sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-08 21:47
我寫了一個RS485通訊控制變頻器的測試程序,啟動正傳,反轉通訊模塊上的RD,SD 指示燈閃亮一下就滅了,變頻器不工作,是什么原因呢?
FX-2N 32MT   FX2N-485-BD  FR-E740-0.4K變頻器
pr117=1 pr118=96  pr119=11 pr120=2  pr121=9999 pr122=9999 pr123=9999 pr124=0 pr79=1
硬件接線 485RDA-PUSDA  485RDB-PUSDB 485SDA-PURDA 485SDB-PURDB  485SG-PUSG

附上程序,請高手幫我看一下,期待解決方案。
附件: 三菱變頻器通訊控制.rar (11 K) 下載次數:144
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-25
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-09 08:27
壇了里很多人用2N的,我發個3G的,只要接電源線,通訊錯誤時自動停止。
附件: 變頻器測試.rar (375 K) 下載次數:275
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯