李昆峰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 648 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-30
最后登錄: 2013-01-15
查看李昆峰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-03 10:45
我單位有一設備使用三菱PLC  Q68DAI模擬量模塊,我不太明白其地址是如何分配的。就是一個液位計連接到Q68ADI模擬量模塊的1和2上,然后在程序上顯示該液位計地址為D103,請問各位大俠,這D103是模塊上端子固定的地址啊?還是自定義的寄存器地址?(一個模塊是8個通道的,共3個模擬量模塊,程序中地址分配是從D100到D200的),液位計對應的D多少多少是根據什么來的?
[ 此帖被李昆峰在2013-01-03 10:55重新編輯 ]
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 127230 分
在線時間: 4010(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-11-16
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-03 13:14
D是自定義的寄存器地址。GX WORKS2軟件可在智能功能模塊里面直接設置,寫程式也可以。GX DEVELOPER軟件可以寫程式,也可用AD,DA專用設置軟件直接設置。直接設置的看不到程式只能看到D地址。是的
樓主留言:
程式是指梯形圖么?
[ 此帖被xwlxwl306在2013-01-04 20:47重新編輯 ]
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 127230 分
在線時間: 4010(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-11-16
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-04 08:50