tjzhmjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-01 21:44
用PLC編程的方法來實現(根據負載大小自動變換星角)達到電機調速的目的可行嗎?大家有什么好的建議分享一下。我趁元旦3天公司放假(我們加班)已將程序調試完畢,感覺還可以。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-03 19:15
引用
引用樓主tjzhmjj于2013-01-01 21:44發表的 不用變頻器實現55KW電機隨負載變化自動調速 :
用PLC編程的方法來實現(根據負載大小自動變換星角)達到電機調速的目的可行嗎?大家有什么好的建議分享一下。我趁元旦3天公司放假(我們加班)已將程序調試完畢,感覺還可以。

星角能改變速度嗎?你這樣頻繁星角;不要說接觸器吃不消;就是電費也大大地浪費;
真誠到永遠