li850654538
向往明天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 136 個
工控威望: 281 點
下載積分: 526 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2008-11-10
最后登錄: 2024-08-22
查看li850654538的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-12-28 18:13
各位大俠,請問三菱PLC BIN K4X0 D0指令中如何知道X幾接通,D0中數值是多少?
怎么計算的啊?比如X10加X5有輸入時得到的數值是多少啊?
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-13 09:14
BIN個位=X0~X3
BIN十位=X4~X7
BIN百位=X8~XB
BIN千位=XC~XF
如果Q系列,本人用法將會用整個0通道(K4X0=X0------XF共16個點)去表示由4個外接撥碼開關組合成9999最大值的編程,可以看看人家D0的最終用法